网友提问:防水砼设计要求抗渗P6 混凝土强度等级≥C25及抗渗P8 混凝土强度等级≥C40时,均套用普通混凝土配合比定额。如设计要求抗渗P8混凝土强度等级为C20时,可套用P8C25混凝土配合比定额。
( ?# i$ R1 `2 a6 ~7 W% o补充:是不是大于C25P6的,直接套去掉后面P6就可以了,比如C30P6直接就是C30,C45P8直接C45就可以了。但这条规则后面的解释又是什么意思,C20P8怎么又可套C25P8。# W) k. h% Q  f# ~! G
人人造价网建议:第一,浙江省2010定额中查看没有相关的说明。第二,从你文字上表述可以理解为混凝土强度等级≥C25及抗渗P8 混凝土强度等级≥C40时直接套用相应定额,不需要对相应抗渗换算,但P8混凝土强度等级为C20时,一般没有C20混凝土抗渗为P8的,在商品砼信息价应该可以发现没有C20P8的。
6 D) L2 K% ^6 @6 p- x. g6 b相关:防水剂不生成强度,掺量过多就影响了水泥在每立方混凝土中的含量,反而影响了混凝土的密实度而削弱抗渗能力。(混凝土防水剂掺量越多,抗渗等级越高?)
$ c3 n4 _8 a0 U5 p  m补充说明:我个人理解为混凝土强度达到一定时会有抗渗效果,所以定额中对抗渗部分的费用给予忽略,例:“C25P6,C25P8”,信息价中如果只有C25P6商品砼的信息价,C25P8的商品砼的信息价是一样的。所以所得出的单价也一样,如果有其它补充请另行说明。, D: k( S3 o" Y5 Q