[地方文件] 宁波市造价站安装电气专业研讨会纪要(2022.7.26)

[复制链接]
admin 发表于 2022-8-2 09:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!

1、砖、混凝土结构暗配电线管,砖墙刨沟是否还能单独计取?

讨论结果:根据是否二次精装修进行区分。非二次精装修,不另计取砖墙开槽费,二次精装修工程砖墙开槽可另计。

2、定额说明“除矿物绝缘电力电缆和矿物绝缘控制电缆外,电缆在竖井内桥架中竖直敷设,按不同材质及规格套用相应电缆敷设定额,基价乘以系数1.2,在竖直通道内采用支架固定直接敷设,按不同材质及规格套用相应电缆敷设定额,基价乘以系数1.6。竖井内敷设是指单段高度大于3.6M的竖井,单段高度小于或等于3.6M的竖井内敷设时,定额不作调整”,请问,高层住宅小区垂直电气井,每层层高都小于3.6M,井道内每层都有楼板的情况下,是否可以乘系数?

讨论结果:可以乘系数,按照穿过竖井通道的电缆长度计算工程量。

3、附属大电缆井挖填方是按实计取,还是按管道挖填*1.025的系数计取?

讨论结果:大电缆井的挖填方按实计取。

4、综合支架如何套用定额?

讨论结果:综合支架执行一般管架制作安装项目,单件质量100kg以上的执行13B-1-1、3B-1-2定额。

5、电缆防火堵洞每处指0.25m2以内,如果超过0.25m2的该如何套用定额?

讨论结果:经咨询省站,防火堵洞每处超过0.25m2的,按多套一次定额计取。

6、根据2018宣贯交底,取消原2010定额说明“等电位端子箱内连接参照接地跨接线子目每个箱子为1处,定额乘以系数0.5”,等电位端子箱箱内连接如何套?

讨论结果:经咨询省站,18定额的等电位箱安装套用接线箱或接线盒定额,从端子板到卫生间底板主筋,用接地扁钢的套接地母线定额,从端子板到金属件、金属管子等,根据设计执行配管配线定额,其余不另计。

7、如图所示,以下情况是否可套用桩承台接地?


讨论结果:可以套用桩承台接地定额。

8、电气火灾监测系统中电流互感器(如200A)应套用4-2-25还是套用4-4-121?

讨论结果:套用4-4-121定额子目。