35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆型号及名称8 S8 V! L1 o$ ?3 I5 A7 @, k. i
1)型号用字母及数字含义:/ ?& g+ ?, J" }( F5 a8 R2 l
NH——通过GB12666.6类耐火试验;- d/ g# W2 D6 J, U- J6 Q. y
ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验;* t$ \( S) {# y
B——低卤(型号末位);
( J9 h4 x. O& p4 E- u0 LC——无卤低烟(型号末位);, Z3 H1 D9 S6 T6 y% Z9 f; e, F
YJ——交联聚乙烯绝缘;" v( U, l: | z1 x; C. E& j* K
V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;' m+ [. h: v/ \) C1 w8 r* y, `
S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;& D, n2 ?3 E* ` L- U0 B; f
22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套;, ]) N; a$ T0 D3 T% E
24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。 + d. x$ u: K$ m: g
2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表
# V- Q3 a) ^/ V+ n* S7 q t6 j型号 名称/ @8 M! s% y; V
NH/ZR-YJV-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆$ L, @2 E/ {! U
NH/ZR-YJV22-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆
u* A1 e: p# ^NH-ZR-YJS-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆# Y7 j$ e5 ]; q6 P( Y+ G
NH-ZR-YJS24-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆, ^$ f2 n7 l3 T) r
额定电压450/750V及以下控制电缆
5 N, h u- Z% i! C6 ]% k: X型号及名称 产品分类 绝缘 护套 屏蔽、铠装 特性
* L, G& _2 D9 U/ O; K代号 含义 代号 含义 代号 含义 代号 含义 代号 含义
% r; [8 c+ U( ~0 b, @K 控制电缆 V 聚氯乙烯 V 聚氯乙烯 P 铜丝编织屏蔽 R 软导体结构$ y, J; |1 j+ y
Y 聚乙烯 P2 铜带屏蔽 ZR 阻燃电缆
/ R) G( w: w" k. K+ T9 PYJ 交联聚乙烯 Y 聚乙烯 22 钢带铠装 NH 耐火电缆
0 D. X( J- [& ~4 A8 y' i2( K% K8 s2 @: W" M* p4 C( E
KVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。 p d1 a5 [8 ^+ U; `8 l9 c
KYJVP-ZR交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆。% C! C: q. u. K1 @8 V
KYJVP2-NH 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆。
主要用途及使用特性 适用于额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路等。 交联聚乙烯(XLPE)绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过90℃,聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过70℃,安装环境温度不低于0℃。 铜带屏蔽或钢带铠装电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其它类型电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
4 X) h5 e. J. D3 S- \电力电缆各型号中符号含义
7 C: K# i3 v0 y: G7 y# {T: 铜(一般省略,不写进型号中)
: W5 N5 y; b Z1 f/ t4 T% W3 g8 uL: 铝
. ^+ o9 ~* G, W5 }! ^2 W" xV:聚氯乙烯绝缘或护套
$ X8 |% |8 Z8 X; jYJ: 交联聚氯乙烯绝缘6 o: S0 H/ r' h- b: }
22: 钢带铠装
! O5 `, T# V7 P, g3 f32: 细钢丝铠装
' U4 `2 _9 Q0 Q42: 粗钢丝铠装
4 X+ }0 o; j3 O. _9 H5 c35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆型号及名称! U: F# s3 `* {
1)型号用字母及数字含义:, m# a# l- K1 Z- {$ e( G% m+ \4 ?" H
NH——通过GB12666.6类耐火试验;; R) R' [; |, d, d6 P" o" v
ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验;3 d$ M8 y3 H p- N, Q, D7 c' A& J
B——低卤(型号末位);# }- U' M9 D W
C——无卤低烟(型号末位);" }0 w7 {: O. n* C9 P7 c
YJ——交联聚乙烯绝缘;
! D4 P/ J: E0 ]' m0 L& e" iV——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;
; I, A6 ]/ h+ ^( m9 _: ]. nS——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;
6 t4 |+ W0 [' d# w& K/ K: V- [; D$ M, P22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套;3 F8 r: L2 P4 G& d6 _
24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。 2 B" a* f. T; j5 ~4 I5 x6 c* W
2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表 额定电压450/750V及以下控制电缆 (1)计算出总功率P$ d( i! K. m+ [& S
把各个灯具的功率加起来P KW,很简单,注意电压相同
* \' R& S$ ?4 t' `(2)计算出总电流I' K+ Z' c" N ~ P* _
经验公式 I = 3.5 P ,P的单位是KW,I的单位是A; K1 P$ i' W* s" x* r
(3)根据电流选用电缆
+ k( i! X. O* ^ [电缆有单芯的和多芯的,简单说,单芯指电缆外皮里面是一根硬的单独的芯,多芯里面由很多很细的金属丝“拧成的”5 ^. H* v6 f, e3 I" ^6 [
一般灯具选多芯的就可以。单芯的比较贵点。8 y$ f$ }( h' T. b# A% }/ h0 s
电缆的载流能力主要与电缆内金属丝的材料和截面积有关。 f$ A; K- A6 G _- p4 q- x1 ]
铝的单位截面积载流能力: 10平方毫米以下是 5A/平方毫米( R8 l j2 ^+ t1 g
铜导线的载流能力比铝大一级。例如,0.75的铜线按照1的铝线计算;1的铜线按照1.5的铝线计算,1.5的铜线按照2.5的铝线来计算...5 d9 F$ X% E# T, r' n& t% R% ^
计算电流的公式是 I=P(额定功率)/√3U(220或380)cosφ cosφ为功率因数你可以取0.85或0.9 BV-2.5mm2的导线铜芯的电线载流量为32A 我看接灯差不多了 如果你觉得的不够 就用4mm2的 吧
% S3 R& W" Q. L* x0 n7 N, X有个简单计算方法:按每千瓦电流为5安培计算,计算灯具功率总和后乘以5即得出总电流;导线敷设方式的明、暗不同选择的导线也不同,明敷比暗敷载流量大;不同根数同时敷设时载流量也会不同,并行导线数量越多载流量越小,这需要根据以上情况查阅手册来选择。 ; ~7 |, ]3 W4 c* M- d2 F2 k
|