人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

[过程控制] 万达广场10KV供配电工程的成本控制过程

[复制链接]
造价师 发表于 2016-10-9 14:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!

10KV供配电工程是专业性比较强,图纸设计需满足集团设计管控标准的同时也需要结合当地供电部门相关要求实施。大商业项目供配电工程回路较为复杂且造价比较高,因此10KV供配电工程对整个机电专业成本控制影响比较大。现以滨州万达广场10KV供配电工程仅对建筑红线内环网柜至低压柜出线端的设备线缆供应及安装招标为例,与大家共同探讨该部分成本控制及招标过程中的一些心得体会。
8 p/ m# D8 `" g; b4 Q9 `& z$ o% Y滨州万达广场项目概况:建筑面积为96000平方米,供电电压等级为10kV,本工程设1个开闭所、3个变电所并设置柴油发电机作为消防负荷的备用电源。! ~* c/ R* t" D1 b, U1 D: M  \) C
一、招标前10KV供配电工程成本控制
7 x& R0 f$ [, `; c1、设计阶段的成本控制/ P! _4 G) k; F8 L
1)供电方案的跟踪及优化:依据集团最新下发的建造标准,核实各业态用电负荷密度是否超标,并对初步供电方案进行测算,确保供电方案合理实施建设以及成本可控。滨州项目供电方案论证会前初步方案供电总容量为13600KVA,经过集团相关领导的审核和技术支持,最终确定滨州项目供电总容量为12800KVA,并形成供电方案论证成果作为本工程的设计依据。在保证供电方案的合理性的同时,也节约了项目投资的成本。
9 X. I/ w) ?( J) d# H2)施工图阶段:根据初步施工图组织设计部、工程部相关专业人员召开图纸方案评审会,并邀请供电局各分管部门参与审核。在兼顾集团建造标准和国家现行规范以及当地电业局要求的同时,对图纸中供配电系统及设备选型进行优化。在对初步施工图纸评审过程中,总结了几点优化控制要点主要为:
3 S% Q/ d9 w' u8 w* @$ Va、框架式断路器(ACB)容量大(630A-6300A)、能力强、成本高,主要用于低压柜主进、母联、冷机等大负荷处,塑壳断路器(MCCB)适用于中小容量负荷、成本低,主要用于低压馈电回路断路器电流在630A 及以下(63A-630A)。
2 V& e8 W4 X% e, K" f4 ]b、电子脱扣器(MIC)主要特点为三段保护、精度高易整定、可提供电力参数,但是易受环境影响、稳定性低,而且成本高,塑壳断路器原则上不用电子式脱扣器,热磁脱扣器(TM)两段保护、机械断开稳定性可靠、成本低,但是灵敏度低、精度低。主要用于低压柜出线塑壳断路器400A以下塑壳断路器。4 F* E6 K6 C5 `4 v& _! ?
    c、高压断路器的额定短路分断电流建议为25kA。低压柜出线塑壳断路器分断能力不超如下标准:
4 A2 p3 s  L6 W7 p3 a2 x①变压器容量≤800KVA 低压侧断路器短路分断能力≥25KA$ q4 n) i8 a* K
②变压器容量1000KVA 低压侧断路器短路分断能力≥35KA9 P5 P; D6 O0 H5 h# Q8 R
③变压器容量1250KVA 低压侧断路器短路分断能力≥40KA
* W3 Z& X3 z1 ^9 A7 s④变压器容量1600KVA 低压侧断路器短路分断能力≥50KA
2 {) b. o; O( d& G) P* A! P⑤变压器容量2000KVA 低压侧断路器短路分断能力≥65KA
1 z# ^7 N( m6 H( a0 r/ `d、无功补偿应为动态补偿,补偿量不应超过变压器容量的30%。单台柜体容量通常不超过300VAR 。) H, n. q" z: d3 |6 K
e、变电室低压侧不设置有源滤波,大商业考虑其安装位置。(在低压柜尾端预留土建安装条件,不预留空柜体)
- u* Z1 P6 i4 Ef、备用柜只考虑土建安装条件,不预留空柜体。
' c* I" N  a; Eg、双电源自动转换开关(ATSE)我国目前市场上符合GB/T14048.11的主要有PC级和CB级两类:PC级为能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE;CB级为配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。大商业项目建议选用PC级ATSE。ATSE三极与四极的选择:在电源转换系统中,应根据配电系统的接地型式、接地保护装置的设置,能否产生中性电流分流和环流及接地故障电流的分流,避免保护装置误动作或拒动作,以确定ATSE的级数。 . }$ Q/ P" ^- a5 C+ v2 R6 }
旁路型ATSE:对供电系统可靠性、连续性有很高要求的特别重要负荷,为防止ATSE出现故障、损坏或处于检修时,影响供电的连续性。大商业建议不采用抽出式带旁路自动转换开关,抽出式带旁通的双电源开关成本过高通常同一品牌的普通双电源开关价格的3-5倍。& ]2 S7 C% r! N6 P, ^" |1 O/ |
h、能源管理系统中已含低压系统电力监控系统功能,变配电电力监控系统无需重复设置低压系统的电力监控功能。
! W9 v; Z0 y! s4 Y% ]  h" X4 {i、火灾漏电报警装置:在放射式干线回路布置,照明类和综合类用电负荷回路布置,动力负荷回路不需设置。0 r! U. t$ X5 t$ Q: q
g、低压柜主进线柜和出线柜中多功能仪表监测并显示功能的区别:低压柜主进线、母联的多功能仪表需监测显示电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、谐波率(母联不需要)、电度、开关状态。出线低压柜的多功能仪表需监测并显示电流、电压、设计安装功率、实时有功功率、无功补偿功率(电容补偿柜)、功率因数、电度、长延时电流保护整定值、开关状态。% }. s2 i3 T9 y5 Q- E9 w
二、招标阶段的10KV供配电工程成本控制4 G. ^: }2 v3 d$ P2 V9 _- t/ n; b0 t
1、10KV高低压配电招标范围的确定。
5 p& E% a" d4 K0 y  招标范围的确定,对变配电工程合同总价控制至关重要,避免因招标范围界定不清楚而导致后期签证扯皮事项造成成本风险。本项目大商业变配电工程招标以红线附近的市政环网柜(环网柜属于外电源范围)为界至低压柜出线端的所有内容,具体招标范围界定如下:
2 F. ~9 @. O+ H( C, V9 X        1)负责完成合同范围内施工图的优化及深化设计及报审工作,并确保报审通过。负责协调政府及供电部门按甲方要求节点供电。
* b9 h) `+ e5 _: ~- U. B$ y        2)开闭所、高低压配电室的高压电缆的采购、敷设、调试、防火封堵。
) Z5 V) @2 h3 u, W( a6 [; {* F        3) 变压器、开闭所、高低压配电室所有设备的安装、调试,等安装工程! `( M( x! C' [" F; S
        4) 变配电室变压器至低压总柜、低压联络柜间联络母线的采购及安装。2 r+ ~; |& L% B2 J+ v9 A; Z
        5)配合总包及消防进行备用电源自启动联动调试;(柴油发电机及柴油发电机至低压配电柜母线槽采购、安装不包含在此次招标范围内)。) a  X4 `4 _4 A+ \1 G
        6)绝缘垫及接地装置制作、安装。
9 b4 \7 e1 T: C/ o8 X, d4 M        7) 开闭所、高低压配电室、柴油发电机房系统调试、验收及交工完成后的模拟板的制作安装。& X# Z3 q+ a8 n% A8 z
        8) 收集、整理工程竣工资料及供电局要求提交的有关资料,并按要求向发包方和供电局提交相关资料。. u5 U9 b2 E5 s" U% Q; e+ z( U0 {% [
        9)施工图要求完成的其他工作内容和本工程通电前需要完成的相关一切工作。
8 W- o& K/ p. ]      10)负责向供电局缴纳本工程投入所需的一切相关费用,该费用包干,不做调整。3 i8 T( e8 y. F2 F8 P
      11)变压器(甲指)、母线槽(不包括柴油发电机至低压配电柜连接母线槽)、高低压开关柜、直流屏、高低压电缆,(不包括柴油发电机至低压配电柜连接电缆)。, }! b$ V. {* P) [
     12)报价表中包含与场地内各交叉施工单位的配合费用,所有设备安装费、设计费、监理费、向供电局缴纳费用以及与供电局协调费用等验收完成达到正式供电前的一切费用包干,不作调整。
* w! o$ H* Q1 R7 F$ G* A% L& i负责现场设备传动、调试、打压、试验等送电前准备工作;负责计量表计、互感器、避雷器等送检、校核、安装、出具合格证书;负责组织供电局中间检查、竣工验收、定值计算、出具合格证;负责办理与供电局有关排送电计划、供电合同等送电前所有手续;负责协调各设备厂家到货验收、二次搬运,资料收集、整理、报审竣工资料。  N; {3 J6 J/ W2 q, r& f' ^$ F
外电进入各配电室、高低压房桥架在本次招标范围内,外电进入各配电室、高低压房桥架在本次招标范围内;配电室内混凝土设备基础、抹灰、刮腻子不在本次招标范围内。3 |" n/ q9 Y2 s( W$ @7 B% {7 P' M
施工范围内所有套管内及桥架防火封堵、防水处理在本次招标范围内,套管与结构之间的封堵由总包施工
2 y5 r6 f# E1 y) p( `6 ]2、高低压柜的主要元器品牌范围的限定。5 L% S5 K) A; M, U2 g
高低压柜的主要元器在整个10KV供配电工程造价中所占比重比较大,而且元器件的品牌、规格、系列繁多,如何选择经济、合理、可靠的元器件对整个供配电招标尤其重要。
3 a8 B" Y: F* L6 C9 c本项目招标过程中,我部门组织设计部、工程部相关人员依据集团最新建造标准和品牌库完成主要设备及元器件的合格品限定范围,本项目属于轻资产B版,中、低压配电柜体、变压器(见品牌库)、中压断路器、电气火灾漏电检测(见品牌库)选用国产优质产品,低压断路器(见品牌库)、低压隔离开关(见品牌库)、低压漏电断路器(见品牌库)、双电源开关选用合资产品。接触器、多功能表、微机综合保护、无功补偿、直流屏等元器件无品牌库,根据本项目收集的品牌按设计技术要求进行分档归类,以便在招标时按技术要求定位同一档次,有效的控制招标控制价,同时选择质优产品。1 W3 G8 f1 X% l+ C. S% ]
3、明确因设计变更(因业态变化等原因导致的)调价原则以控制后期成本风险:1 S4 z, {/ {. K0 [" _
a高压柜无论任何情况的设计变更(指断路器容量不发生变化的情况下,任何其他设备的设计变更),整柜的综合单价均不作调整。/ b: p; M2 \) B1 S% C2 n
b设计变更导致低压柜元器件、柜体等发生变化但回路数量不变时,仅调整低压柜中主元器件 (仅指主回路开关)价格,柜体价格、其它元器件、附件及相关费率等均不作调整。
* K+ Y- M* S8 s- z( Y! Q0 E* bc设计变更导致低压柜回路数量增减,则按以下原则调整:
$ V0 K) O/ t7 c( [(1)回路数量增减变化时,投标价格表中已有相应单回路价格的,回路数量增加时,直接采用原回路价格;回路数量减少时,直接扣除相应回路价格。# Y8 Q& M# Y& D1 I# Z( Z
(2)回路数量增减变化时,投标价格表中无相应单回路价格时,调整其主元器件(仅指主回路开关)价格,按主元器限定品牌范围招标当季度价格下浮,结合市场价格并按照集团新增价格审批流程上报集团最终确定变更设备的价格。; I! G9 z7 m+ N+ ^
4、10KV供配电工程工程量清单编制对成本的控制:
) N" t8 G' D0 c& D& m1 Q4.1根据10KV供配电工程的项目特点,注意因设计图纸中没有体现造成清单项缺漏,造成后期签证扯皮而导致成本控制风险。容易遗漏项如下:
$ V9 \: k  S2 K7 o6 S( ba.变配电监控系统属于设计图纸中容易被遗漏项,招标清单中也被遗漏。若前期招标中没有变配电系统,可以由能源管理集采单位供货及设备安装并负责完成与慧云平台的连接,但需要对设备及安装费用按照集团流程进行限价;
" g; q! M8 W$ p! Z; Xb.开闭所、高低压配电所、变压器房中的辅助设施清单项目包括:开闭所、高(低)压配电房内绝缘地板胶、指示牌、绝缘工具 、操作工具、模拟屏、挡鼠板等内容;
) V, Z" h5 v( N+ Fc.电气系统调试项目:包括高低压电气系统调整试验(含继保值的整定);变压器系统调试;母线、避雷器、电容器装置调试;自动投入装置调试;交接试验等工作内容。
- f3 V$ d2 N' V3 W, z; \4.2明确主要元器件界定表,便于设计变更时综合单价的变更价格调整。2 \& H& d( t$ Z6 |: X& q% Y9 [$ U
4.3注意配电柜的变更价格计算。配电柜价格一般由箱体价格、元器件价格、附件价格组成。在发生变更时,(1)箱体一般为标准机柜组价不发生变化。(2)元器件价格可采用原有元器件报价或类似元器件报价换算取得。原有元器件无报价,也无法进行类似元器件报价换算的,按厂商报价下浮一定比例,由发包方、承包方结合市场价格确定。(3)附件价格按箱体及元器件价格合计的一定比例计算即可,相应比例为招投标约定比例计算。* C5 Z& S! S& S" {1 r) M- W, Q1 p( X7 M
三、结论心得
! B3 r2 X" i' [. f6 f" ^- a3 ?上述针对我项目10KV供配电工程的招标成本控制进行了解析。总结了变配电工程成本控制的几点心得体会:1、10KV供配电工程专业性较强,需要扎实掌握相关专业知识及设计、成本集团管控要点。2、项目供电方案的合理性、经济性,对整个供配电工程成本影响较大;3、工程量清单项不全面和招标范围界定不清楚造成成本控制风险;4、如何选择经济、合理、可靠的元器件对整个供配电招标十分重要。5、依据集团设计及成本管控标准对初步施工图的评审优化对供配电工程成本控制十分的重要。
; t6 ^% J. c' S
5 ]. g' i. k' l1 r
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

QQ|人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 ( 浙ICP备15035007号-1 )|网站地图 本站所有资源均为网络收集,仅提供给各大网友学习交流使用,本站不对其内容真实性负责,如无意中侵犯了您的版权,请与wyst110#qq.com(#改成@)联系,我方将积极配合删除。

GMT+8, 2024-12-22 16:16 , Processed in 0.160336 second(s), 9 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表