[精品课程] 钢筋算量教程:钢筋弯钩长度的计算

[复制链接]
百度网盘 发表于 2016-11-29 08:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!

在钢筋预算工程量计算过程,经常遇到不同形式的弯钩长度计算和换算问题。若对钢筋弯钩的原理、内涵不清楚,仅知道弯折180度、135度和90度的伸长为:“6.25d”、“4.90d”和“4.20d”等几个弯钩系数,在相关弯钩长度计算和换算时,就会产生诸多被动,影响钢筋量计算的准确性。这里简单介绍一下普通钢筋末端180度形式弯钩的原理及其相应弯钩系数的理论来历问题。其他的可以以此类推。* x% y: p3 F0 s4 m% P4 B
    根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》中有受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:$ U. c- `# s# h6 e
    1 HPB235级钢筋末端应作180度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,6 |+ U6 B6 n6 j+ U% A
   弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;2 J! H; J$ ~  w
    2 当设计要求钢筋末端需作135‘弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径
) f6 j- l2 s5 I7 Y. H9 v   不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;
, [' J- b# v4 `+ m4 N3 P    3 钢筋作不大于90’的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。. {6 Q3 R! ~8 G- G5 y$ i
    下面是光圆钢筋(HPB235)末端180度弯钩(半圆弯钩)的说明:
3 Y0 ]$ q* g* p, T! q  光圆钢筋末端180度弯钩形式的施(加)工依据,也是其钢筋弯钩预算工程量计算的理论基础。现取弯钩弯弧内直径(0)等于钢筋直径((d)的2.5倍(2.5d)和弯钩的弯后平直部分长度等于钢筋直径(d)的3倍(3d)进行分析,如图23-1所示。
5 g6 I! j) |/ i- i8 w! I    对于上述钢筋弯钩的“6.25d”,有三点需进一步加以说明:
/ d3 P) r) e$ y5 F+ m* z& [  b  \    (A)“6.25d”是钢筋总长度在按钢筋外形长度(构件长度—保护层x2)计算时,应另增加的长度——弯钩增加长度,而不是完整的“弯钩长度”(8.50d);
; y. k# A' }0 S5 ]; M% D( X$ D    (B)“6.25d"所含“平直长度”为3d,若某些特殊情况而平直长度有变化时,“6.25d”要随之调整。调整方法:
) T- p# ]# Y( e2 f0 U    钢筋弯钩增加长度=6.25d-3d 特定平直长度* w+ ]# Z0 J$ o3 @8 F
  (c)“6.25d”为“弯钩增加长度”的最小(下限)值。其原因是在计算过程中将现行(混凝土施工规范》中的“不应小于”按“等于”取定。
, f6 A  x, D4 \8 m7 |. c7 j4 A3 @$ b. v& X9 h2 i; }

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
664179192 发表于 2022-7-26 17:24:30 | 显示全部楼层
学习了!!!
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
回复

使用道具 举报

QQ|人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 ( 浙ICP备15035007号-1 )|网站地图 本站所有资源均为网络收集,仅提供给各大网友学习交流使用,本站不对其内容真实性负责,如无意中侵犯了您的版权,请与wyst110#qq.com(#改成@)联系,我方将积极配合删除。

GMT+8, 2025-1-3 09:08 , Processed in 0.091520 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表