漏电保护器多用于1 kV以下的低压配电系统,是防止由于间接或直接接触引起的单相触电事故、防止由于漏电引起的电气火灾、监测或切除各种一相接地故障、防止电气设备损坏的一种技术措施。
7 y, A3 w- F- m7 E% z2 g  正确地安装使用漏电保护器对人身、设备以及整个电气系统的安全都有非常重要的作用。
0 X, ^9 q6 T- C  按规定,安装在水中的供电线路和设备,安装在潮湿、腐蚀性等场所的电气设备,移动式电气设备,手持电动工具,建筑工地的电气施工设备,临时用电的电器设备,建筑物中的各种插座回路等,都应安装漏电保护器。
8 H2 w; T! l5 c% K  那么,应如何安装漏电保护器呢?  y9 K. V' x; ~4 a' U* M0 d
  漏电保护器的安装应按照产品说明书的要求,充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式。  t! ]; F( |% n" Y7 N% d# [' G
  (1) 漏电保护器分三极四线式和四极式两种。漏电保护器安装时必须严格区分中性线和保护线(设备外壳接地线)。漏电保护器的中性线应接入漏电保护回路,接零保护线应接入漏电保护器的中性线电源侧,不得接至负荷侧,经过漏电保护器后的中性线不得接设备外露部分,保护线(设备外壳接地线)应单独接地。   I3 {" y- e/ P5 m7 ^
      (2) 漏电保护器负载侧的中性线不得与其它回路共用。# B6 j) n2 Q: v( O. ?4 g
  (3) 漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应严格按其规定。
3 i- X1 Y+ y$ P9 B# S, }4 _  (4) 安装漏电保护器后,不得撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。
  C9 E% z8 l# T% ?/ Y, w! z  (5) 漏电保护器安装完毕后,应操作试验按钮,检验其工作性能,确认正常工作后,才能投入使用。
0 ]% R5 g: W3 |2 g( m+ u  (6) 安装必须由国家法定机构培训合格的专业电工进行。0 A$ ?8 B9 s8 r" t' I$ w
  漏电保护器的日常使用中,应每月检查一次试验按钮,看漏电保护器动作是否正常。使用中漏电保护动作后,应进行检查,未发现事故原因时,允许试送电一次,如再次动作后,必须查明原因找出故障,严禁强行连续送电。有故障的漏电保护器要及时更换,漏电保护器的使用管理、维护保养,应由专业电工进行,非专业人员不得乱动,除经检查确认漏电保护本身发生故障外,严禁拆除强行送电。
$ k" t2 r( }0 F% x1 W9 P% K9 s3 e9 @
1、找资料善于使用【搜索】工具            2、赚下载币的方法详见[教程]            3、附件太大无法上传可使用[百度网盘]

QQ|人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 ( 浙ICP备15035007号-1 )|网站地图 本站所有资源均为网络收集,仅提供给各大网友学习交流使用,本站不对其内容真实性负责,如无意中侵犯了您的版权,请与wyst110#qq.com(#改成@)联系,我方将积极配合删除。

GMT+8, 2024-12-22 19:58 , Processed in 0.102973 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表