混凝土结构设计规范GB50010-20106 i+ ?: Y2 l4 X0 O  O. @
8.2.1 构件中普通钢筋及预应力筋的混凝土保护层厚度应满足下列要求
; D  E, f4 L/ [% [: z: D* N6 H3 f     1 构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d;8 b7 d9 \  r$ D  h
     2 设计使用年限为50年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度应符合8.2.1的规定;设计使用年限为100的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度不应小于表8.2.1中数值的1.4倍。! }- J% G, ~( N, }5 d8 {( Q
                                                      表8.2.1  混凝土保护层的最小厚度c(mm)
- u9 {8 L3 Z8 P2 d  N
% p' e( ]& q: ^9 D注:1  混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm;
- i' T- n& c6 E% n+ H     2  钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。
! r1 |! A& g+ K2 E4 I8.2.2  当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度$ }$ L5 ~; ]/ X& U$ f
     1 构件表面有可靠的保护层;
0 ~$ w8 ~6 E# |     2 采用工厂化生产的预制构件;
( l5 Z, h  \+ W  n6 Z     3 在混凝土中掺加阻锈剂或采用阴极保护处理等防锈措施;
1 R- ]2 s4 q7 A- B     4 当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少,但不应小于25mm
! @3 t4 H5 R/ S! x7 H+ V
# R" B. |) n- L9 ]" n' w8.2.3  当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,宜对保护层采取有效的构造措施。
) G( R( n2 |& O# C, ?" }( D当在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm, T, z0 ~( B3 d0 }& q