人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

[经验分享] 浅谈蒸压加气砼砌块施工监理管控要点

[复制链接]
admin 发表于 2019-3-19 16:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!

1 蒸压加气砼砌块的概念与特点
1.1蒸压加气混凝土砌块
蒸压加气混凝土砌块是用钙质材料(如水泥、石灰)和硅质材料(如砂子、粉煤灰、矿渣)的配料中加入铝粉作加气剂,经加水搅拌、浇注成型、发气膨胀、预养切割,再经高压蒸汽养护而成的多孔硅酸盐砌块。
1.2产品特点
蒸压加气混凝土砌块的单位体积重量是粘土砖的三分之一,保温性能是粘土砖的3-4倍,隔音性能是粘土砖的2倍,抗渗性能是粘土砖的一倍以上,耐火性能是钢筋混凝土的6-8倍。砌块的砌体强度约为砌块自身强度的80%(红砖为30%)。
1.3产品优势
蒸压加气混凝土砌块的施工特性优良,它不仅可以在工厂内生产出各种规格,还可以像木材一样进行锯、刨、钻、钉,又由于它的体积比较大,因此施工速度也非常快,可作为各种建筑的填充材料。
因此,各类建筑都已经普遍采用蒸压加气砼砌块作为墙体材料。下面浅谈下蒸压加气砼砌块施工过程中监理管控要点。

2 蒸压加气混凝土砌块施工前的监理预控工作
2.1审查砌体工程施工方案
监理应认真审查方案是否符合国家标准,所用部位是否符合浙江省地方标准要求(如±0.000以下部位禁用),所选砌体品牌、规格是否符合建设施工合同要求,所选砌体材料的强度、容重是否符合设计图纸要求;程序性是否符合要求;方案内容是否具有针对性、指导性,组织措施和安全措施是否到位等。
2.2编制好砌体工程监理细则
砌体工程施工前,应编制监理工作细则,做好砌体工程监理工作交底:明确砌体工程质量控制的基本程序、方法及验收标准等基本要求。督促施工单位向有关施工人员做好技术交底工作、安全交底工作,特别应强调洞口、临边作业时的安全事项及必须做好的各项防护措施。
2.4实行“样板先行”
监理应首先提出砌体工程的正面样板,然后根据项目情况要求施工单位引进多个班组进行样板施工,从而择优选取班组进行大面积施工。样板完成后由建设单位、监理单位及施工单位共同验收,明确验收标准,做好验收记录,同时对样板施工过程中发现的通病及不足之处进行分析,并对提醒施工单位,在大面积施工过程中予以重点关注。

3 原材料质量控制、见证取样及实体检测
3.1蒸压加气块的进场验收
蒸压加气块进场时应按规范要求进行质量保证资料检查、外观检查,符合要求后进行见证取样送检。同品种、同规格、同等级的砌块为一批量,每1万块为一验收批,不足时按一批计,抽检数量为1组。上述检查、检验合格后方能同意使用。
3.2注意区分不同的砌块类型
当前不少项目出于成本控制,对不同部位设计采用不同型号的加气块,砌筑过程中,监理应提醒和督促施工单位加以区分。例如,某工程设计图纸要求内隔墙(非涉水房间)采用B06、A5.0级240、200、120厚蒸压加气砼砌块,厨房及卫生间隔墙采用200、100厚防水蒸压加气砼砌块。同时,应注意不同强度等级的同类砌块也不得混砌。
3.3蒸压加气砼砌块应采用专用粘结剂砌筑
专用粘结剂应进行复试,检测粘结强度应符合要求:每一检验批且不超过250m3砌体的砂浆应抽检一次,抽检组数宜为3组。
3.4 应注意拉结筋设置的几个事项
省标图集中允许在加气块中采用拉结铁片。但由于拉结铁片的长度、宽度等尺寸较小,当前大多数房产项目趋向于使用拉结筋。
但由于规范对加气块的水平灰缝厚度要求为4mm,因此砌体工程施工过程中需增加剔槽的工序,在施工招标过程中应在清单中加以描述,要求施工单位事先报价,避免后续增加联系单。
通常填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋采用化学植筋的连接方式,锚固长度应符合设计和规范要求,并应进行现场实体检测。根据GB50203-2011的规定,锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值为6.0KN,抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移等宏观裂损现象;持荷2min期间荷载值降低不大于5%。抽检数量如下表:
检验批的容量
样本最小容量
检验批的容量
样本最小容量
≤90
5
281-500
20
91-150
8
501-1200
32
151-280
13
1201-3200
50


3.5加气块的构造柱浇筑
加气块的构造柱砼浇筑前应按层做好隐蔽工程验收记录并留存影像资料,浇筑时应做好旁站记录要求施工单位留置好试块,每检验批砌体的混凝土试块不应少于1组,验收批砌体试块不得少于3组。

4 加气块砌筑过程中监理控制要点
4.1测量放线
砌筑前应要求施工单位将砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净,并根据设计图纸对墙身、门窗洞口位置轴线和结构墙柱上的标高线进行复核,复核合格后方能同意施工单位进行墙体施工。
放线尺寸的允许偏差
长度L、宽度B(m)
允许偏差(mm)
长度L、宽度B(m)
允许偏差(mm)
L(或B)≤30
±5
60<L(或B)≤90
±15
30<L(或B)≤60
±10
L(或B)>90
±20


4.2要求施工单位设置好坎台
坎台指防潮层、窗台等用于找平、防潮、防渗的混凝土构件。坎台高度宜为150mm,可采用构造配筋或素砼浇筑。卫生间等有防水要求的部位,在楼板以上应设置与墙同宽且高度不小于200mm的现浇混凝土坎台。
4.3要求施工单位立皮数杆
在各转角处,且间距不超过15m设立皮数杆,并拉通线。在皮数杆上应注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。


4.4检查施工单位的排砖
如果在砌筑砌块时,排序不合理,砌块间咬合不牢,就会降低砌体整体稳定性,第一皮砌筑时应试摆,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块,不足整块的用手锯或切割机等工具锯裁成需要的尺寸。
4.5要求施工单位控制好砂浆稠度
蒸压加气砼砌块砂浆稠度为60-80mm,要求在一般气温条件下,搅拌好的砂浆在2小时内须使用完。
4.6构造要求
4.6.1构造柱:当砌体墙的水平长度大于5米,在墙中间和端部加设构造柱,具体需根据墙厚及设计要求设置,构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不应超过300mm,马牙槎宜先退后进,对称砌筑;马牙槎尺寸偏差每一构造柱不应超过2处。当设计无要求时,构造柱应设置在填充墙的转角处、T形交接处或端部,构造柱的宽度一般与墙等宽。
预留拉结钢筋的规格、尺寸、数量及位置应正确,设计无具体要求时,拉结应沿墙高每隔500设φ6,伸入墙内不宜小于600mm,钢筋的竖向移位不应超过100mm,且竖向移位每一构造柱不得超过2处。施工中不得任意弯折拉结钢筋,配筋墙体中受力钢筋的连接方式及锚固长度、搭接长度应符合设计要求,拉结钢筋末端应有90°弯钩。检查数量:每检验批抽查不应少于5处。
4.6.2圈梁:当墙高超过4m时,在沿墙高度方向一半出(可结合洞口上方过梁)或每超过4m设置与两端柱墙连接且沿墙贯通的水平系梁一道.梁截面高度不小于60mm,当墙顶部无梁或无板时,则在墙顶设置压顶圈梁。
4.6.3过梁:洞口(大于600mm)的过梁,同墙宽,入墙不少于250mm;因平面限制,入墙小于150mm时,采用植筋及现浇。
4.6.4窗台压顶:窗台压顶施工厚度不小于60mm,入墙长度不小于120mm。
4.7砌块湿润清理
蒸压加气砼砌块应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润,相对含水率40%-70%。砌筑时必须将蒸压加气混凝土砌块表面浮灰清理干净。
4.8砌砖要求
蒸压加气砼砌块应采用铺浆法砌筑,为防止铺浆过长,砌筑过程中砂浆干缩过快,造成砌体粘结强度降低,一般铺浆长度不得超过800mm。蒸压加气砼砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3。同时,考虑到砂浆强度发展,一般情况单日砌筑高度不宜超过1.4m(雨天不宜超过1.2m)


4.9灰缝要求
蒸压加气砼应采用蒸压加气砼砌块粘结砂浆,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为4mm和6mm。水平灰缝和竖向灰缝饱满度≥80%。
检查方法:水平灰缝厚度用尺量5皮砌块的高度折算;竖向灰缝宽度用尺量2m砌体长度折算;灰缝饱满度采用百格网检查块底面或侧面砂浆的粘结痕迹面积。
4.10墙体与混凝土结构的节点处理
4.10.1墙体与承重主体空间的竖向缝隙部位,应在墙体砌筑14d后进行,封闭时必须按设计图纸、规范要求进行封闭施工。
4.10.2砌块墙顶面与钢筋混凝土梁(板)底面间应预留10~25mm空隙,缝隙宜做柔性连接,并应有卡固措施。空隙内的充填物宜在墙体砌筑完成7d后进行。在墙顶每一砌块中间部位及两侧用经防腐处理的木楔楔紧固定,木楔两侧宜用1﹕3水泥砂浆或玻璃纤维棉、矿棉和PU发泡剂嵌严,或采取其他有效措施。分户墙的缝隙封堵建议至少一端采用水泥砂浆封堵密实,以避免老鼠咬穿发泡剂入户。
4.10.3砌体与梁、柱或混凝土墙体结合的界面处(包括内、外墙),应在墙体抹灰层中加设耐碱玻璃纤维网格布或热镀锌钢丝网片。网片宽500mm,沿界面缝两侧各延伸250mm。房屋两端山墙和顶层墙体的抹灰层中,宜加热镀锌钢丝网片或耐碱玻璃纤维网格布。
4.11墙体垂直度和平整度的检查
为保证墙体的垂直平整度,砌筑过程中,要求施工单位经常用靠尺和线锤检查墙体的垂直平整度,发现问题在砂浆初凝前用木锤轻轻修正。
填充墙砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法
项次
项目
允许偏差(mm)
检查方法
1
轴线位移
10
用尺检查
2
垂直度
(每层)
≤3m
5
用2m托线板或吊线、尺检查
>3m
10
3
表面平整度
8
用2m靠尺楔形尺检查
4
门窗洞口高、宽
(后塞口)
±10
用尺检查
5
外墙上、下窗口偏移
20
用经纬仪或吊线检查

项目监理部应对现场墙体进行实测实量,并将数据汇总,并要求施工单位对存在问题进行修复。

5 资料整理和汇总
施工前、施工过程中及施工完成后,每个阶段相应的资料项目监理部都应予以签复、收集和整理,确保资料的真实性和完整性。

1、找资料善于使用【搜索】工具            2、赚下载币的方法详见[教程]            3、附件太大无法上传可使用[百度网盘]

QQ|人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 ( 浙ICP备15035007号-1 )|网站地图 本站所有资源均为网络收集,仅提供给各大网友学习交流使用,本站不对其内容真实性负责,如无意中侵犯了您的版权,请与wyst110#qq.com(#改成@)联系,我方将积极配合删除。

GMT+8, 2024-12-24 01:21 , Processed in 0.096334 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表