第六章 金属结构工程 说 明 一、本章定额包括预制钢构件安装、围护体系安装、钢结构现场制作及除锈。其中预制钢构件安装包括钢网架、厂(库)房钢结构、住宅钢结构。装配式钢结构是指以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理等为主要特征的工业化生产方式建造的钢结构建筑。
: O$ R8 ?3 p! Y! V8 N
二、本章定额中预制构件均按购入成品到场考虑,不再考虑场外运输费用。 $ D! B" g8 R- b; F x! @) U
三、预制钢构件安装包括钢网架安装、厂(库)房钢结构安装、住宅钢结构安装等内容。大卖场、物流中心等钢结构安装工程可参照厂(库)房钢结构安装的相应定额;高层商务楼、商住楼、医院、教学楼等钢结构安装工程可参照住宅钢结构安装相应定额。 . U: z% }4 B" \& O7 p9 C% p
四、本章定额钢构件安装定额中已包含现场施工发生的零星油漆破坏的修补、节点焊接或切割需要的除锈及补漆费用。
5 h" M9 ] s- [. Z- X; H- ?
五、预制钢构件的除锈、油漆及防火涂料费用应在成品价格内包含,若成品价格中未包括除锈、油漆及防火涂料等,另按本章及第十四章“油漆,涂料,裱糊工程”相应项目及规定执行。 $ |! k/ i- t6 N# N
六、预制钢构件安装: 1. 钢构件安装定额中预制钢构件以外购成品编制,不考虑施工损耗。 2. 预制钢结构构件安装按构件种类、重量不同分别套用定额。 3. 钢构件安装定额中已包括了施工企业按照质量验收规范要求所需的超声波探伤费用,但未包括X光拍片检测费用,如设计要求,X光拍片检测费用另行计取。 4. 不锈钢螺栓球网架安装套用螺栓球节点网架安装定额,同时取消定额中油漆及稀释剂含量,人工消耗量乘以系数0.95。 5. 钢支座定额适用于单独成品支座安装。 6. 厂(库)房钢结构的柱间支撑、屋面支撑、系杆、撑杆、隅撑、墙梁、钢天窗架、通风器支架、钢天沟支架、钢板天沟等安装套用“钢支撑等其他构件”安装定额。钢墙架柱、钢墙架梁和配套连接杆件套用钢墙架(挡风架)安装定额。 7. 零星钢构件安装定额适用于本章未列项目且单件重量在50kg以内的小型构件。住宅钢结构的钢平台、钢走道及零星钢构件安装套用厂(库)房零星钢构件安装定额,同时定额中汽车式起重机消耗量乘以系数0.20。<2010定额原文:12.零星构件是指晒衣架、垃圾门、烟囱紧固件及定额未列项目且单件重量在50kg以内的小型构件> 8. 组合钢板剪力墙安装套用住宅钢结构3t以内钢柱安装定额,相应人工、机械及除预制钢柱外的材料用量乘以系数1.50。 9. 钢网架安装按平面网格网架安装考虑,如设计为筒壳、球壳及其他曲面结构时,安装人工、机械乘以系数1.20。 10. 钢桁架安装按直线型桁架安装考虑,如设计为曲线、折线型或其他非直线型桁架,安装人工、机械乘以系数1.20。 11. 型钢混凝土组合结构中钢构件安装套用本章相应定额,人工、机械乘以系数1.15。 12. 螺旋形楼梯安装套用踏步式楼梯安装定额,人工、机械乘以系数1.30。 13. 钢构件安装定额中已考虑现场拼装费用,但未考虑分块或整体吊装的钢网架、钢桁架等施工现场地面平台拼装摊销,如发生套用现场拼装平台摊销定额项目。 14. 厂(库)房钢结构安装机械按常规方案综合考虑,除另有规定或特殊要求者外,实际发生不同时均按定额执行,不做调整。 15.住宅钢结构安装定额内的汽车式起重机台班用量为钢构件场内转运消耗量,垂直运输按本定额第十九章“垂直运输工程”相应定额执行。 16、基坑围护中的格构柱安装套用本章厂(库)房钢柱安装子目乘以系数0.50。同时,应考虑钢格构柱拆除及回收残值等的因素。 " b( |* Z1 m- C6 u
七、围护体系安装 1.钢楼层板上混凝土浇捣所需收边板的用量,均已包含在定额消耗量中,不再单独计取工程量。 2.屋面板、墙面板安装需要的包角、包边、窗台泛水等用量,均已包含在相应定额的消耗量中,不再单独计取工程量。 3. 墙面板安装按竖装考虑,如发生横向铺设,按相应定额子目人工、机械乘以系数1.20。 4. 屋面保温棉已考虑铺设需要的钢丝网费用,如不发生,扣除不锈钢丝含量,同时按1工日/100m2予以扣减人工费。 5、本章屋面墙面保温棉铺设按50mm厚列入,实际铺设厚度不同时保温棉主材价调整,其余不变。 6. 硅酸钙板灌浆墙面板定额中施工需要的包角、包边、窗台泛水等硅酸钙板用量,均已包含在相应定额的消耗量中,不再单独计取工程量。 7.硅酸钙板墙面板项目中双面隔墙定额墙体厚度按180mm、镀锌钢龙骨按15kg/m2编制,设计与定额不同时应进行调整换算。 8. 蒸压砂加气保温块贴面按60mm厚考虑,如发生厚度变化,相应保温块用量调整。 9. 钢楼(承)板如因天棚施工需要拆除,增加拆除用工0.15工日/m2。 10. 钢楼(承)板安装需要增设的临时支撑消耗量定额中未考虑,如有发生另行计算。 11.本章围护体系适用于金属结构屋面工程,如为其他屋面套用第九章“屋面及防水工程”相应定额。钢结构屋面配套的不锈钢天沟、彩钢板天沟安装套用本定额第九章相应定额。 12.本章保温岩棉铺设仅限于硅酸钙板墙面板配套使用,蒸压砂加气保温块贴面子目仅用于组合钢板墙体配套使用,屋面墙面玻纤保温棉子目配合钢结构围护体系使用,如为其他形式保温套用第十章“保温、隔热、防腐工程”相应定额。硅酸钙板包梁包柱仅用于钢结构配套使用。
/ e1 R' f0 [* D0 N3 i: s% u八、钢结构现场制作 1. 本定额适用于非工厂制作的构件,除钢柱、钢梁、钢屋架外的钢构件均套用其他构件定额。本定额按直线型构件编制,如发生弧形、曲线型构件制作人工、机械乘以系数1.30。 2. 现场制作的钢构件安装套用厂(库)房钢结构安装定额。 3. 现场制作钢构件的工程,其围护体系套用装配式钢结构围护体系安装定额。 ) J9 g/ t. Q3 m, X" a
; F* M& @( S3 j
工程量计算规则 一、预制钢构件安装 1.构件安装工程量按设计图示尺寸以质量计算,不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞质量,焊缝、铆钉、螺栓等不另增加质量。 2.钢网架安装工程量不扣除孔眼的质量,焊缝、铆钉等不另增加质量。焊接空心球网架质量包括连接钢管杆件、连接球、支托和网架支座等零件的质量;螺栓球节点网架质量包括连接钢管杆件(含高强螺栓、销子、套筒、锥头或封板)、螺栓球、支托和网架支座等零件的质量。 3.依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁的质量等并入钢柱的质量内,钢柱上的柱脚板、加劲板、柱顶板、隔板和肋板并入钢柱工程量内。 4.钢管柱上的节点板、加强环、内衬板(管)、牛腿等并入钢管柱的质量内。 5.钢平台的工程量包括钢平台的柱、梁、板、斜撑等的质量,依附于钢平台上的钢格栅、钢扶梯及平台栏杆,并入钢平台工程量内。 6.钢楼梯的工程量包括楼梯平台、楼梯梁、楼梯踏步等的质量,钢楼梯上的扶手、栏杆并入钢楼梯工程量内。钢平台、钢楼梯上不锈钢、铸铁或其他非钢材类栏杆、扶手套用装饰部分相应定额。 7.钢构件现场拼装平台摊销工程量按现场在平台上实施拼装的构件工程量计算。 8. 高强螺栓、栓钉、花篮螺栓等安装配件工程量按设计图示节点工程量计算。 3 T4 h9 T" D* J5 z' V7 d2 I
二、围护体系安装 1.钢楼层板、屋面板按设计图示尺寸以铺设面积计算,不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积,屋面玻纤保温棉面积同单层压型钢板屋面板面积。 2.压型钢板、彩钢夹心板、采光板墙面板、墙面玻纤保温棉按设计图示尺寸以铺挂面积计算,不扣除单个面积≤0.3m2孔洞所占面积,墙面玻纤保温棉面积同单层压型钢板墙面板面积。 <2010定额原文:墙面板按设计图示尺寸以铺挂面积计算。> 3. 硅酸钙板墙面板按设计图示尺寸的墙体面积以平方米计算,不扣除单个面积≤0.3m2孔洞所占面积。保温岩棉铺设、EPS混凝土浇灌按设计图示尺寸的铺设或浇灌体积以“m3”计算,不扣除单个面积≤0.3 m2孔洞所占体积。 4.硅酸钙板包柱、包梁,及蒸压砂加气保温块贴面工程量按钢构件设计断面周长乘以构件长度以平方米计算。
+ J+ ^# ?1 }. u6 }5 i+ _) T5 l1 ]
三、钢构件现场制作 构件制作工程量按设计图示尺寸以质量计算,不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞质量,焊缝、铆钉、螺栓等不另增加质量。 <2010定额原文:不扣除孔眼、切边、切肢的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量>& `& s1 \1 R) ~$ ]3 |: _
|