柱钢筋 ( S. K Y1 g9 H
1.柱纵筋单根长度=柱基础内插筋+柱净高+锚固长度+搭接长度*搭接个数 1 y3 [% U% i3 C1 w
搭接长度(Lle):如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0
1 [0 e6 G( v0 O4 ma.柱基础内插筋长度=基础高-基础保护层+弯折长度 9 S1 \8 a" F' F! | @
搭接长度(Lle):如果考试时候题中说明为不考虑,不用计算 ) E6 @$ `9 R* `6 S C) ^8 Q6 ^6 R
弯折长度:当基础高>LaE时,弯折长度为max(6d,150) , E8 k6 s4 E5 `9 e3 c F
当基础高≤LaE时,弯折长度为15d
6 Z U% a1 I" b. y- X% ]$ nb.柱净高长度:基础顶面——顶层梁地面之间的垂直高度 : K4 y) Z9 M* E2 p
c.顶层锚固长度: , a W: q7 d' L- K. U+ m; R
①中柱锚固长度=梁高-保护层+12d
6 `# x# u9 E. t2 W" f②边、角柱锚固长度: 8 D/ n) K& i' ]+ a {
⑴内侧钢筋锚固长度同中柱 3 j+ P5 u) Y/ F& T+ @ I) A# A
⑵外侧钢筋锚固长度:1.5LaE(考试用) : `# M3 q5 t i
2.柱箍筋: 9 | N t. U2 a
单根长度=(b-2c+h-2c)*2+2* max(10d,75) - {0 `' M2 h3 Z6 q- z3 J' \( V& }- l
b.柱宽;h.柱高;c.柱保护层 ' m* A; C' i8 }& I( V
根数=(加密区长度/加密区间距+1)+(非加密区长度/非加密区间距-1)
3 d! @! S9 B j G h9 ?1 x C' v加密区长度:
: C* p7 r3 }. V+ Y2 C/ ?& G①嵌固部分以上长度为:hn/3(hn本层柱净高)
1 p; Q, X. w. B* V5 V$ a②非嵌固部分以上长度为:max(hc,hn/6,500)(考试用)
; d+ C* V: `. x* W③柱梁节点加密区长度为:梁高+max(hc,hn/6,500)(考试用) 0 q, n6 f; p. i7 U% m6 V
④当有刚性地面时,除柱端钢筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。
% j$ a1 l" ]! J, w, @8 t" B% v9 t" e/ I. l1 `9 a. x5 M
梁钢筋
6 a% P% v% Q8 O ^4 D1.梁上部纵筋长度=总净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数
' D3 q' H8 O; a$ q& @0 W搭接长度:如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0
* d3 n5 E2 N1 q! [1 V0 v* D2 x9 }左(右)锚固长度:
J- W2 r/ l# M0 T% @0 r当hc-保护层<LaE时,弯锚,锚固长度=支座宽-保护层+15d
6 _' ~ U/ W2 F6 x5 d% |8 H当hc-保护层≥LaE时,直锚,锚固长度= max(LaE,0.5hc+5d) # V- o# w4 l9 \( Y0 A0 F
保护层:是柱保护层 * d/ P5 s! V2 z8 Q# I8 P# G
2.下部通长筋长度=净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数
% w0 G# i- {7 ^# z+ z) D9 s& A左(右)锚固长度:同梁上部钢筋(下部钢筋在中支座中的锚固能直锚的时候直锚) 4 W! W- e8 [9 g
3.上部端支座负筋:
: p, f$ L) Z& |, _- A5 I3 I第一排=1/3净跨长+左(右)锚固长度 1 ~5 O$ R3 P+ a- w
第二排=1/4净跨长+左(右)锚固长度
8 Z/ H$ g) h' G% P B% G' t' w- r: G# v左(右)锚固长度:同梁上部钢筋 8 n- k! H6 @, a) x
4.上部中间支座负筋:
2 {8 | G6 X* Z% m/ [9 X6 Q' Q第一排=1/3净跨长*2(净跨长取相邻两跨最大值)+支座宽 1 w# v6 a4 N6 _" _7 V- } f* m
第二排=1/4净跨长+*2(净跨长取相邻两跨最大值)+支座宽
/ K9 A- {; p% @5.架立筋单长=净跨长-净跨长/3*2+150*2
: L# k9 b5 }! N$ {8 a7 z# ^6.箍筋 ' J0 K, |9 x9 @: O. ]
单长(2肢箍)=(长-2保+宽-2保)*2+2* max(10d,75)
1 L' _! H6 q) U* P, J* G根数 4 L; V; ^3 D A3 d. G
加密区根数=[(加密区长度-50)/加密区间距+1]*2
) v7 P3 i- w/ p. O$ j非加密区根数=(净跨长-2*加密区长度)/非加密区间距-1
+ x9 v- v1 r2 E4 b+ g9 k$ x加密区长度:一级抗震:max(2Hb,500) $ R2 @: N0 o2 U9 l* {) Z( ?, P
二级——四级抗震:max(1.5Hb,500) k6 k7 S+ J W( \0 O9 {
7.侧面纵向钢筋(腰筋) 0 s& f0 C1 {3 M0 W) A! J
构造筋长度(G打头的钢筋)=净跨长+2*15d . s( l$ ^, o" C
抗扭筋长度(N打头的钢筋)=净跨长+2*锚固长度 8 a' f' M5 M, h1 T# t1 P
锚固长度同框架梁下部钢筋
4 a. m3 Q, Q0 C r, p: G8 }2 h1 q8.拉筋:当梁宽≤350时,拉筋直径为¢6(计算工程量时用¢6.5来计算) " e$ e8 X v2 `+ N3 ?* t
当梁宽>350时,拉筋直径为¢8
+ ~) J% c' I+ Z, K' n拉筋单长=梁宽-2*保+2* max(10d,75)
' q0 ?) F- o7 R) x1 O, k- H& F3 p拉筋根数=[(净跨长-50*2)/(非加密区间距*2)+1]*(腰筋根数/2)
' h+ x( c( T6 l9.附加吊筋: 3 e9 s" u" k3 l1 \
吊筋单根长度=次梁宽+2*50+2*(梁高-2保)/sin45°(sin60°)+2*20d * J4 G- h3 f& H4 N9 Q# }
当主梁高≤800时,吊筋角度为45度;当主梁高>800时,吊筋角度为60度. % b! T: L3 ~4 ~! _
备注:主次梁相交处,注意附件的箍筋 9 p5 U2 t5 b% ? z$ |2 I3 [$ q
10.屋面框架梁
# Y$ A" J: s* D屋面梁上部通长筋=总净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数 ; D1 ]' v! k4 l, \' M3 k, r4 J
搭接长度:如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0
1 |; }, r- c8 F/ d# c4 E左(右)锚固长度=支座宽-保护层+梁高-保护层(保:为柱的保护层)
7 T' u/ `3 {9 B; h板钢筋 q. X7 Z5 S, d
1.板底受力筋单根长度=净跨长+左伸长度+右伸长度+弯钩长度*2 5 u( A0 U. T: L" P6 F$ N
板面受力筋单根长度=净跨长+锚固长度*2
3 M3 b( E+ x( j板底受力筋根数=板面受力筋根数=分布范围/板筋间距+1
; E7 g2 o3 T9 ]伸出长度:端支座为梁、圈梁、剪力墙时,伸出长度= max(1/2支座宽,5d)
( Y2 H& W/ G0 ~- M+ h端支座为砌体墙时,伸出长度=max(1/2墙厚,120,板厚)
1 U' W9 [9 f5 n: {3 Z' C180°弯钩长度=6.25d(当钢筋为一级钢时,末端需加180°弯钩) & S: e) P5 j4 G; h7 y
锚固长度:支座宽-保护层≥la时,直锚,直锚长度=la # J% H# ~7 Q5 c+ T8 [6 ^+ v" Y
支座宽-保护层<la时,弯锚,弯锚长度=支座宽-保护层+15d
$ ~- ^# _1 A6 j+ B) d1 n6 z分布范围=净跨长-1/2板筋间距*2
0 L) c3 U4 L$ |, B; A# l, K: g2.端支座板负筋长度=锚入长度+板内净尺寸+弯折长度
: J2 C& {! }: U# F! v! ^中间支座板负筋长度=左标注长度+右标注长度+弯折长度*2(注意标注的长度是否含支座宽) 0 c0 ^0 l+ j( `4 g8 X% O
负筋根数=布筋范围/板负筋间距+1
6 t% ~& F, A' G& K$ v2 T9 f锚入长度:支座宽-保护层≥la时,直锚,直锚长度=la ) b/ x# h1 `. x' e
支座宽-保护层<la时,弯锚,弯锚长度=支座宽-保护层+15d 1 c$ u9 Q$ Q$ B& I6 E
弯折长度:板厚-保护层*2(保护层为板的保护层) 6 z" _. I5 ]- V- y
布筋范围:净跨长-1/2板筋间距*2
! ~$ u' f7 Y! o! M" M6 e; G3.分布筋单根长度=净跨(轴线)长度-负筋标注长度*2+搭接长度*2 y9 U( }: e2 A' F' {
搭接长度:分布筋与负筋的搭接长度为150mm
J/ i6 b! a' {; ?& M端支座分布筋根数=(负筋板内净长-1/2板分布筋间距)/分布筋间距+1
; R8 A" D1 B! W' h中间支座分布筋根数=(左侧板内净长-1/2板分布筋间距)/分布筋间距+1
& o3 U! f2 J9 C8 T W2 | V! E+(右侧板内净长-1/2板分布筋间距)/分布筋间距+1
3 A7 L9 B$ B4 C+ r, Z1 @" k7 h# y/ F- D, c2 E$ e9 A
独立基础钢筋
, o8 ~2 [5 B% o" G1 Q! Q1.独立基础底板长度<2500时
2 x7 {- d( d6 }4 u3 p# a1 m* zX方向底板钢筋单根长度=X方向的基础边长-2*保护层 % J1 R1 V3 @* A; k' @' s4 g) c
X方向底板钢筋根数=(Y方向的基础边长—min(75,S/2)*2)/S+1
" P! J s( j) M% }+ US为X方向独立基础钢筋的分布间距 $ }# T3 U5 x. [+ V- O0 ?
Y方向底板钢筋单根长度=Y方向的基础边长-2*保护层
" y3 X: X9 H* w- g3 g1 t5 FY方向底板钢筋根数=(X方向的基础边长—min(75,S/2)*2)/S+1 ' C0 b* R1 b0 t& i% w
S为X方向独立基础钢筋的分布间距
% G' B; ]( _1 c7 s H' e2.独立基础底板长度≥2500时 4 C' u4 j. e% |: h
X方向底板钢筋单根长度: , o, n- T4 c& `/ x8 ?* b, {6 A2 \2 ^
①外侧钢筋单根长度=X方向的基础边长-2*保护层
- m3 E( ~# s9 b外侧钢筋根数:2根 % H+ A1 Q. y0 y& Z* d
②其余钢筋单根长度= X方向的基础边长-保护层**.1* X方向的基础边长
5 [8 e) a( }3 t' e6 y. a其余钢筋根数=(Y方向的基础边长—min(75,S/2)*2)/S-1 , u* ?$ F( E3 _5 S
Y方向底板钢筋单根长度:
& Q+ Y8 J& {# P①外侧钢筋单根长度=Y方向的基础边长-2*保护层
% m8 d! I- f$ o* V9 s5 u P2 S1 a外侧钢筋根数:2根 . a; _# l, W% {4 J% @ F
②其余钢筋单根长度= Y方向的基础边长-保护层**.1* Y方向的基础边长
( R# L) Y4 K! k3 ^$ z其余钢筋根数=(X方向的基础边长—min(75,S/2)*2)/S-1 2 C* G+ z9 m4 D, I) w9 V! r- H) h
|