标题: 基于成本管控下大开挖改顶管方案的优化设计(全) [打印本页] 作者: 小白 时间: 2023-5-31 16:24 标题: 基于成本管控下大开挖改顶管方案的优化设计(全) 一、项目背景介绍 8 u# `+ q( k8 g1 E' y+ `+ s7 U7 N4 c( [' l ?
1、工程概况 , S1 _; ?; @% z7 Q: v4 a1 b1 O& W* ^1 W* L
本工程为某综合管廊工程,管廊全长5386m, 项目批复概算总投资约为8.3亿元。管廊主体结构均为两则打围护桩,并进行大开口挖土作业。根据发包方的当时要求,大开口挖土的土方可以堆放在附近2km范围内。在本案例中,施工段将会经过某大道立交桥,而桥下道路的宽度仅约为6m。按照原图纸进行大开口挖掘的话,将不得不破坏这一路段的全部路面。5 j1 w. j0 O1 {, r: P. g% e6 n
# i: |/ n- l/ Z Y% ` 本工程为施工阶段全过程跟踪审计项目。) P2 j# ^; k* E: |
0 b8 L6 Q: Y% m; v5 [; y
2、背景情况$ q8 b) m7 O4 t; d1 a& o
- y8 n) ~$ g; |5 z* X9 i J (1)招标文件说明情况 / o; c5 F, I0 ]) R; J5 a% W) T0 A8 b# ~0 Z
招标文件的工程量清单说明约定:大开口挖土的土方按建设方要求堆放在附近2km范围内,回填部分的土方转运按2km考虑;投标人报价按照2km内转运综合考虑报价。& T. ] R0 F" F0 p2 }, ^9 B% I
# Y; f+ B8 `: R1 T! l/ Y (2)实际施工情况: 4 M5 W O" d* }& [ * u0 y7 e/ m2 |+ G7 o9 [, y 根据政府要求,其边上的转运场地部分被政府征用另作他用,所以导致施工原弃土场地无法全部弃土和转运。因此本工程部分开挖出的土石方无处堆放,需要外运至30km以外的弃土点,导至建设成本增加很大,并影响项目施工进度。" p0 y* K7 N* W
. o- X- f! ~5 p' J% j: m, p 审计单位根据现场踏勘及图纸发现管廊的一段位置横穿主干道,若按设计图纸采用大开挖施工会对周边交通造成严重影响、存在安全隐患,同时对工期会造成不利影响。 ; t( \5 R0 g k$ e! D, e 1 z6 U4 J5 J7 ~- ?* e z( M 二、项目问题分析5 A; X5 C4 \; S0 t: q% X
. o% F8 B+ y Y9 v, A; v 1、在本案例中,施工段需要通过某大道立交桥,但由于施工过程中采用冲击成孔桩基的施工方式,将会对立交桥原有基础产生安全影响,从而需要对施工方案进行优化和完善。 $ V- ]" [; ?$ r . Y; }8 g$ J! o6 h 2、在原有的施工方案中,由于采用大开口挖掘技术,需要破坏桥下道路宽度约为6m的路段,而这将导致该路段的交通需要进行封道施工,对道路交通产生严重的影响。因此,需要对施工方案进行升级优化,以减少对周边的交通带来的不便。 . E- u f# _% B0 v4 W. B / B. X" _! C; B' N, L) ?2 X 3、本施工段位于某商贸城附近,周边交通极为繁忙。如果按照原有的施工图纸进行大开口挖掘施工,将会对周边居民、环境和道路造成严重的影响。此外,由于施工难度较大且涉及干扰性较多的因素,导致实际的施工进度缓慢,给项目的推进带来一定的挑战。因此,必须对施工方案进行优化和改进,以最大限度地减少对周边区域的影响,并加快工程进度。 6 Y+ N& h% W5 u5 Q' D; _! j9 Z6 O6 N" R, C
4、由于发包方未协调好土方堆放场地,若按照原有的施工图纸进行施工,将无法有效地堆放开挖出的土石方,导致本段无法正常施工,进而影响整个项目的施工进度。 2 |# {2 N- f4 J& Z( k% w, p# D1 i4 R: y* ^5 \
5、根据实际现场情况测算,经过优化设计,原方案中的主体长度由300米缩短至280米,这将有助于缩短箱涵的长度,并提高施工效率。此外,经过进一步的施工计划优化,我们还能够将此段工程原先需要150天的大开挖施工工期缩短至80天,大大加快了工程的进度,节省了时间成本。这些优化举措将有助于确保施工的高效顺利进行,并最大限度地减少对周边区域的影响。8 i) e7 C/ k$ w0 m5 {