% R$ H& r2 D9 u3 p# D35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆型号及名称 ~' T8 `6 m/ f w, {2 p. v7 b. H( \" U
1)型号用字母及数字含义:. }! |; _- o; X+ ~( c8 w h* e
NH——通过GB12666.6类耐火试验;
1 s1 u6 j1 ?# ^) M- u1 F' OZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验;0 }+ i$ Z) P% |0 u8 `1 t5 C/ y
B——低卤(型号末位);) f" I9 l" P" U8 p: o9 Q& i
C——无卤低烟(型号末位);
8 u+ U0 l2 [5 z8 dYJ——交联聚乙烯绝缘;4 E# k2 b: |# A
V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;
6 F4 d( c/ j1 c! vS——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;4 d4 F. U, F' Q: S% b% c. M( M' Y
22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套;
3 I! b7 d H9 E+ I24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。
& z, ~2 b9 n* `2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表
$ e3 X6 o* {4 @. [8 ~3 ]6 k9 N型号 名称) F9 Y$ y3 n. F+ ~# W
NH/ZR-YJV-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆
2 a! [7 ?: |. z1 o4 y. qNH/ZR-YJV22-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆" L G* z4 G1 Y& a
NH-ZR-YJS-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆
4 T8 \" F/ k0 s8 Y; {0 r4 D7 |NH-ZR-YJS24-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆: d7 @$ D: D$ Y
额定电压450/750V及以下控制电缆 8 V; R9 ^' j0 d. n5 H
型号及名称 产品分类 绝缘 护套 屏蔽、铠装 特性
9 {. ?. @: a. V/ `代号 含义 代号 含义 代号 含义 代号 含义 代号 含义
+ S% T* o. O p" uK 控制电缆 V 聚氯乙烯 V 聚氯乙烯 P 铜丝编织屏蔽 R 软导体结构( m4 m: W& W- p6 z
Y 聚乙烯 P2 铜带屏蔽 ZR 阻燃电缆 ! n; D2 u4 \% Y
YJ 交联聚乙烯 Y 聚乙烯 22 钢带铠装 NH 耐火电缆
/ X& D& }5 |' v/ _& ~: V( S2 r' m; o5 n4 k/ ]! _( C3 f" ?5 k
KVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。
% T( o* ~7 ~2 x+ p8 h# [4 V, VKYJVP-ZR交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆。8 {" J: X. P: h3 J7 l; S1 r P
KYJVP2-NH 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆。
主要用途及使用特性 适用于额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路等。 交联聚乙烯(XLPE)绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过90℃,聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过70℃,安装环境温度不低于0℃。 铜带屏蔽或钢带铠装电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其它类型电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍。 W4 R. b% c ^( c1 V
电力电缆各型号中符号含义
/ |( R/ }: j$ E5 [T: 铜(一般省略,不写进型号中). t0 a$ {- u9 F( w
L: 铝
4 L& B/ W, h" ^$ xV:聚氯乙烯绝缘或护套- I$ ]1 M: ?0 d7 N' ]' r
YJ: 交联聚氯乙烯绝缘+ e6 l4 b4 j3 y; i7 Q
22: 钢带铠装
8 s) f u, d Y& I/ H; P3 N! d5 [32: 细钢丝铠装4 Q- t9 T& z) R( y- k0 [8 ?
42: 粗钢丝铠装 7 O P, z. ]6 v
35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆型号及名称4 v( B$ V) V7 J" ]$ v
1)型号用字母及数字含义:
4 f3 d( v; m7 j9 q: B5 @" t6 g5 DNH——通过GB12666.6类耐火试验;
; {, f9 K, q rZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验;; X; u7 u g3 F
B——低卤(型号末位);
# U* ^) q) t* s% D# G( o, E. ?C——无卤低烟(型号末位);
; t' Z, e+ v8 G& W' vYJ——交联聚乙烯绝缘;0 x: x7 W+ d$ f+ S
V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;0 j' p# T3 P! \1 s- U0 y& t
S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;- y2 D" ]: Y: u! I# u
22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套;) Z8 b' e, d9 [5 u+ s* R0 n* ]
24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。
0 H; w+ \8 Q) t. _$ C% U2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表 额定电压450/750V及以下控制电缆 (1)计算出总功率P2 @. s# d: L& l" \; S* M
把各个灯具的功率加起来P KW,很简单,注意电压相同
. G' C+ c, T B" L2 z(2)计算出总电流I7 u9 g s. j& V7 y$ d
经验公式 I = 3.5 P ,P的单位是KW,I的单位是A
, i- A7 Z, [% }(3)根据电流选用电缆
7 P P9 t$ n( a2 z6 w' y& i0 D" S* Y电缆有单芯的和多芯的,简单说,单芯指电缆外皮里面是一根硬的单独的芯,多芯里面由很多很细的金属丝“拧成的”
& q4 d. O0 J4 ^' B# P! z一般灯具选多芯的就可以。单芯的比较贵点。' f( ^; w' p S( G
电缆的载流能力主要与电缆内金属丝的材料和截面积有关。: p5 g0 m/ d, {0 X
铝的单位截面积载流能力: 10平方毫米以下是 5A/平方毫米
. I X; C) u$ _7 L& W! e, X/ F铜导线的载流能力比铝大一级。例如,0.75的铜线按照1的铝线计算;1的铜线按照1.5的铝线计算,1.5的铜线按照2.5的铝线来计算...
. H1 ?, u+ W) A0 l6 Z; @ 计算电流的公式是 I=P(额定功率)/√3U(220或380)cosφ cosφ为功率因数你可以取0.85或0.9 BV-2.5mm2的导线铜芯的电线载流量为32A 我看接灯差不多了 如果你觉得的不够 就用4mm2的 吧
0 x; ]# t5 }4 v& Q; {& k( j有个简单计算方法:按每千瓦电流为5安培计算,计算灯具功率总和后乘以5即得出总电流;导线敷设方式的明、暗不同选择的导线也不同,明敷比暗敷载流量大;不同根数同时敷设时载流量也会不同,并行导线数量越多载流量越小,这需要根据以上情况查阅手册来选择。 9 k% A* X6 y7 Y! `
|