1、脚手架上的剪刀撑作用是什么?
, ]1 l3 |0 Y/ ?, @! a" P
答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。
" K4 X( d' J# `" ~1 Z+ v2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?6 n7 V, C& U/ r6 X& I  j
答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。+ W: c! C* s/ `2 t; X5 o
3、手架是否能与卸料平台连结?6 U, g1 R9 G0 [
答:不能,应独立设置卸料平台。7 H9 F$ H% L7 {# E2 z2 ~
4、哪些钢管不准用于脚手架搭设?
. _# ]6 q5 x# k# V" D
答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。6 I' [/ ~$ f# _. s3 `' ~. q
5、哪种扣件不得使用?5 C1 I/ f" [1 d; C: W6 _
答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。# f. N7 `" u3 `+ k  d3 m
6、卸料平台上应悬挂什么标牌?8 H6 T9 J/ Z& Y5 p" e, ?; z+ Z
答:限定荷载的提示牌。
" y" B0 [6 S7 b. z7、门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米?
3 e3 l0 I; q$ d3 n# H. c
答:不宜超过45米。
# o8 n. ]- Z% X4 G& u8 r) E8、脚手架立杆顶端应高出屋面多少?& z0 d6 k/ s8 L4 \( N
答:立杆顶端应高出屋墙上皮lm,高出檐口上皮1.5m。. {- c' d' w" h& y1 o. c
9、钢、竹混搭脚手架是否可用?为什么?1 e) o$ U  ~0 x2 x9 X$ F
答:不可用。脚手架的基本要求是整体受力后,不摇晃、不变形,保持稳定。杆件的节点是传力的关键,而混搭的脚手架,无可靠的绑扎材料,造成节点松驰,架体会产生变形,不能满足脚手架的受力要求。
; N  [* `" n5 Q# C7 {+ J10、脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收?* D4 }- j# P2 `: |4 ]% W% E
答:(1)基础完工后及脚手架搭设前;(2)作业层上施加荷载前;(3)每搭设完10一13m高度后;(4)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后;(5)达到设计高度后;(6)停用超过一个月。! O" _0 H; Q1 o6 c9 [) |; s
11、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品?
# f' Z+ m5 J4 a
答:戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
/ R! e- E  S* b0 G* S: x7 x12、脚手架使用期间,严禁拆除哪些杆件?
9 q3 j% `% X3 H# e) K1 I( {# T/ O
答:(1)主节点处的纵向横向水平杆,纵、横向扫地杆;(2)连墙件。6 q  a% `3 {8 G! C; v; Y
13、从事架子搭设作业人员须具备哪些条件?
  d% r5 e0 i$ l" H* ]: t6 O
答:脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。$ q" M" E* m# c! @6 \' G
14、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求?
* C* h/ O. W& A( ?3 z& H7 q
答:())脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧连续设置;(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45度一60度,剪刀撑宽度宜为4—8m;(3)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧;(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于600mm,搭接处应采用两个扣件扣紧。
4 P3 t+ k9 w/ ?7 i% w, R15、门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求?
  \# I& x# u, J& U
答:垂直度允许偏差为脚手架高度的1/600及±50mm;水平度允许偏差为脚手架长度的1/600及±50mm。, e' q, e2 [; `# s
16、对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求?
* _' t4 T( ~3 u+ {
答:砌筑架负荷应不超过270公斤/平方米,装饰脚手架应不超过200公斤/平方米。- G! {% n1 X) C" k. G' A' Q
17、人字梯应采取什么防滑措施?/ j7 z; a' z% u$ ]
答:应有坚固的铰链和限制开展的拉链,在于滑地面使用时应采取防滑措施。
1 R; y. h* g+ u1 s7 ?% O- f) |5 @! e
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
664179192 发表于 2022-7-30 09:20:07 | 显示全部楼层
学习了!!!
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
回复

使用道具 举报

QQ|人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 ( 浙ICP备15035007号-1 )|网站地图 本站所有资源均为网络收集,仅提供给各大网友学习交流使用,本站不对其内容真实性负责,如无意中侵犯了您的版权,请与wyst110#qq.com(#改成@)联系,我方将积极配合删除。

GMT+8, 2024-12-22 21:16 , Processed in 0.155571 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表