ZJEC16-2018-00136 s* j  k: t6 c) A4 x/ d9 i
( h3 h/ m0 @0 d- w  w

- R; I: K5 M3 [各县区建设局、质量技术监督局(直属分局),各有关单位:
5 T2 Y9 O( D: n- ^
, z! r$ I* w5 ^7 B( O$ e现将《湖州市新建住宅电梯土建设计及选型配置的规定》印发给你们,请认真贯彻执行。
' Z/ z8 \. h1 t* R$ V( M' H6 b: t8 M( {# W0 C5 U) V" u8 |& M; p' D, d

6 ?3 o8 F( w( n0 k1 ?* Y; A3 T5 O+ B9 F- |
! a8 h. m7 C) W# D

  b, \# p- |! O8 O! [      湖州市住房和城乡建设局    湖州市质量技术监督局
6 V" S" h# h5 W# P! H
9 `& A3 b; @9 A1 c5 O" X                   2018年10月24日
+ W6 f' t' J! n/ H% g9 n& R. j& \0 \

; F9 f$ D. _2 Z
/ x0 w5 K# U% R5 Q5 f) h( H4 B
7 P( `0 t2 b8 P5 ?! @( G
# \8 j4 |$ ~" z湖州市新建住宅电梯土建设计及选型配置的规定9 q6 ?7 x- m/ d. u. `$ B9 w3 W$ u4 Z
3 \0 m% Z# F/ F$ `2 z
- {1 e8 K4 ?) `8 _; U0 \. }

3 g5 B) L1 D5 L1 q0 ^& i  A2 p第一条  为了加强电梯安全工作,预防和减少电梯事故,保障人民群众生命和财产安全,根据《湖州市电梯使用安全条例》要求,结合本市实际,制定本规定。
# f9 m! F/ j9 J2 \: h( c
: N# C( l+ {$ W( u* E$ }  T第二条  本市行政区域内新建住宅电梯土建设计及选型配置适用本规定。, F! B$ B/ j2 s7 s: |

9 V; @/ O+ I6 N/ J  O% [0 C第三条  6层以下的住宅电梯的额定载重量不应小于630 kg、额定速度不应小于1m/s;7层至11层的住宅电梯的额定载重量不应小于800kg、额定速度不应小于1 m/s;12层及以上的住宅电梯的额定载重量不应小于1000kg、额定速度不应小于1.75 m/s。
& E, L/ c  Y  ~3 D8 y6 m# Y6 X& w4 F- I
! K- y* Y# t, ~* i第四条  同一候梯厅设有多部电梯时,应采用并联、群控等控制方式,并保证每台电梯均能到达所有目的层。
: Q. {* G6 z! D" [
' t/ o- C& T0 G. A8 U6 w第五条  住宅电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸应满足现行国家标准《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》GB/T 7025的规定,7层及以上的住宅应采用有机房电梯(含小机房)。/ ^1 B" z9 P% ]; x) p$ O

0 H+ r, ^5 D5 s) B第六条  电梯的底坑防水等级应达到《地下工程防水技术规范》GB 50108规定的一级防水要求。底坑设有施工缝时,施工缝部位应设置止水带。
! G/ `. d" ?; \! L
3 Z" n+ u2 K! F9 I第七条  可容纳担架的电梯,其轿厢应可水平放置2000mm×600mm的担架,门宽不应小于900mm,额定载重量不应小于1000kg, 轿厢最小尺寸不应小于1100mm×2100mm,井道最小尺寸不应小于1700mm×2600mm。
  `  r: \# c+ \) S1 v+ i$ _  A6 k, _
第八条  电梯机房应设置通风设施和空调,并满足与安全出口相连通的要求。' Q& d* S/ ?0 F' q' j5 ]$ M

- h: C; R8 n6 z, ^& X4 o) |9 C第九条  候梯厅应设计成公共空间,与公共通道相连,并满足《电梯监督检验和定期监督检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009,含第2号修改单)关于电梯救援通道的要求。
; g" [' g8 ~( e5 ?6 o% ]5 d# ~0 Q" {6 p5 j
第十条  除执行本规定外,还应满足《住宅设计规范》《建筑设计防火规范》《浙江省住宅设计标准》等规范、标准的要求。/ {6 m: o/ y% O* M3 n$ j/ E
% @5 ]9 Q- O0 W# b6 }
第十一条  本规定由湖州市住房和城乡建设局、湖州市质量技术监督局共同解释。
4 R, s; }2 T+ `7 v% L2 |
4 f8 u  p! t" K- p! e  ~第十二条  本规定自公布之日起施行。
/ V1 W0 A; @0 E1 u( r* x+ H: _. ?. m2 U  j; j9 s
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
194942499 发表于 2019-2-27 13:58:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

QQ|人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 ( 浙ICP备15035007号-1 )|网站地图浙公网安备33071802889415号 本站所有资源均为网络收集,仅提供给各大网友学习交流使用,本站不对其内容真实性负责,如无意中侵犯了您的版权,请与wyst110#qq.com(#改成@)联系,我方将积极配合删除。

GMT+8, 2025-8-24 16:08 , Processed in 0.191575 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表