第十章 保温、隔热、防腐工程 " X4 K+ v& C ~
说 明 一、本章定额包括保温隔热和耐酸防腐。
+ D1 H$ w j6 M9 V% ?
( R( ?6 J; v: [' Z) [7 @& ]二、保温、隔热工程。 1.保温层定额中的保温材料品种、型号、规格和厚度等与设计不同时,应按设计规定进行调整。 2.墙体保温砂浆子目按外墙外保温考虑,如实际为外墙内保温,人工乘以系数0.75,其余不变; 3.弧形墙、柱、梁等保温砂浆抹灰、抗裂防护层抹灰、保温板铺贴按相应项目的人工乘系数1.15,材料乘以系数1.05。 4.柱面保温根据墙面保温定额项目人工乘以系数1.19、材料乘以系数1.04。 5.墙面保温板如使用钢骨架,钢骨架按本定额第十二章“墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”相应项目执行。 6.抗裂保护层中抗裂砂浆厚度设计与定额不同时,抗裂砂浆、灰浆搅拌机定额用量按比例调整,其余不变。增加一层网格布子目已综合了增加抗裂砂浆一遍粉刷的人工、材料及机械。 7.抗裂防护层网格布(钢丝网)之间的搭接及门窗洞口周边加固,定额中已综合考虑,不另行计算。 8.屋面泡沫混凝土按泵送70米以内考虑,泵送高度超过70米的,每增加10m,人工增加0.07工,搅拌机械增加0.01台班,水泥发泡机增加0.012台班。 9.屋面、墙面聚苯乙烯板、挤塑保温板、硬泡聚胺酯防水保温板等保温板材铺贴子目中,厚度不同,板材单价调整,其他不变。 10.保温层排气管按φ50UPVC管及综合管件编制,排气孔:φ50UPVC管按180º单出口考虑(2只90º弯头组成),双出口时应增加三通1只;φ50钢管、不锈钢管按180º煨制弯考虑,当采用管件拼接时另增加弯头2只,管材用量乘以0.7。管材、管件的规格、材质不同,单价换算,其余不变。 11、本章中未包含基层界面剂涂刷、找平层、基层抹灰及装饰面层,发生时套用相应子目另行计算。 12、本章定额中采用乳化石油沥青作为胶结材料的子目均指适用于有保温、隔热要求的工业建筑及构筑物工程。 " ^9 }: ]$ G% A& M8 {3 G0 _$ m# I4 J
二、耐酸防腐工程。 1.各种胶泥、砂浆、混凝土配合比以及各种整体面层的厚度,如设计与定额不同时,可以换算。定额已综合考虑了各种块料面层的结合层、胶结料厚度及灰缝宽度。 2.耐酸定额按自然养护考虑,如需特殊养护者,费用另计。 3.耐酸防腐整体面层、隔离层不分平面、立面,均按材料做法套用同一定额;块料面层以平面铺贴为准,立面铺贴套平面定额,人工乘以系数1.38,踢脚板人工乘以系数1.56,其余不变。 4.池、沟、槽瓷砖面层定额不分平、立面,适用于小型池、槽、沟(划分标准见本定额第五章“混凝土及钢筋混凝土工程”)。。 5.卷材防腐接缝、附加层、收头工料已包括在定额内,不再另行计算。 7.块料防腐中面层材料的规格、材质与设计不同时,可以换算。
( n$ Q# d4 E! ^# S/ v' I3 @工程量计算规则 一、保温隔热工程。 1.墙面保温隔热层工程量按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口及单个>0.3m2梁、孔洞所占面积;门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱,并入保温墙体工程量内,门窗洞口侧壁粉刷材料与墙面粉刷材料不同,按第十二章“墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”零星粉刷计算。墙体及混凝土板下铺贴隔热层不扣除木框架及木龙骨的体积。其中外墙按隔热层中心线长度计算,内墙按隔热层净长度计算。 2.柱、梁保温隔热层工程量按设计图示尺寸以面积计算。柱按设计图示柱断面保温层中心线展开长度乘以高度以面积计算,扣除单个面积>0.3m2梁所占面积。梁按设计图示梁断面保温层中心线展开长度乘以保温层长度以面积计算。 3、按立方米计算的隔热层,外墙按围护结构的隔热层中心线、内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度及厚度以“m3”计算。应扣除门窗洞口、单个0.3 m2以上洞口所占体积。 <2010定额原文:应扣除门窗洞口、管道穿墙洞口所占体积。> 4.单个大于0.3m2孔洞侧壁周围及梁头、连系梁等其他零星工程保温隔热工程量,并入墙面的保温隔热工程量内。 5、屋面保温砂浆、泡沫玻璃、聚氨酯喷涂、保温板铺贴等按设计图示面积计算,不扣除屋面排烟道、通风孔、伸缩缝、屋面检查洞及0.3m2以内孔洞所占面积,洞口翻边也不增加。屋面其他保温材料定额按设计图示面积乘以厚度以立方米计算,找坡层按平均厚度计算,计算面积时应扣除单个0.3m2以上的孔洞所占面积。 6.天棚保温隔热层工程量按设计图示尺寸以面积计算。扣除面积>0.3m2柱、垛、孔洞所占面积,与天棚相连的梁按展开面积计算,其工程量并入天棚内。 ( q* U3 v+ O5 W# A" U
<2010定额原文:4.天棚保温隔热、隔音按设计图示尺寸以水平投影面积计算,不扣除间壁墙(包括半砖墙)、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的的面积。带梁天棚,梁侧面的工程量并入天棚内计算。> 7.柱帽保温隔热层,按设计图示尺寸并入天棚保温隔热层工程量内。 8.楼地面保温隔热层工程量按设计图示尺寸以面积计算。扣除柱、垛及单个>0.3m2孔洞所占面积。 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。 <2010定额原文:楼地面的保温隔热层面积按围护结构墙间净面积计算,不扣除柱、垛及每个面积0.3m2内的孔洞所占面积。> 9.其他保温隔热层工程量按设计图示尺寸以展开面积计算。扣除单个面积>0.3m2孔洞及占位面积。 10.保温层排气管按设计图示尺寸以长度计算,不扣除管件所占长度,保温层排气孔以数量计算。 11、保温隔热层的厚度,按隔热材料净厚度(不包括胶结材料厚度)尺寸计算。 12、池槽保温隔热,池壁并入墙面保温隔热工程量内,池底并入地面保温隔热工程量内。 + h& E! S r+ W% p
二、耐酸防腐工程。 1.防腐工程面层、隔离层及防腐油漆工程量均按设计图示尺寸以面积计算。 2.平面防腐工程量应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等以及单个面积>0.3m2孔洞、柱、垛等所占面积,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。 <2010定额原文:应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积,但不扣除柱、垛所占面积> 3.立面防腐工程量应扣除门、窗、洞口以及单个面积>0.3m2孔洞、梁所占面积,门、窗、洞口侧壁、垛凸出部分按展开面积并入墙面内。 4.池、槽块料防腐面层工程量按设计图示尺寸以展开面积计算 5.砌筑沥青浸渍砖工程量按设计图示尺寸以面积计算。 6.踢脚板防腐工程量按设计图示长度乘高度以面积计算,扣除门洞所占面积,并相应增加侧壁展开面积。 7.混凝土面及抹灰面防腐按设计图示尺寸以面积计算。 8.平面砌双层耐酸块料时,按单层面积乘以系数2计算。 9.硫磺砂浆二次灌缝按实体积计算。 10.花岗岩面层中的胶泥勾缝工程量按设计图示尺寸以延长米计算。
+ P5 A0 }, q7 p5 `0 G: x- G% \; J6 J |